Vo veľkých tepelných elektrárňach je elektrina generovaná generátorom podporovanátransformátora potom sa prenášal na veľké vzdialenosti každému používateľovi v sieti sociálnej energie. Tento článok popisuje stavebné metódy a procesy na inštaláciu a uvedenie do prevádzky veľkého transformátora v tepelnej elektrárni a predbežnú diskusiu o technológii energetických transformátorov na inštaláciu a uvedenie do prevádzky.
1. Prípravy pred inštaláciou transformátora
(1) Počas konštrukcie elektrárne, keď je výkonový transformátor nainštalovaný na mieste, v dôsledku veľkého tela transformátora, pri kontrole veľkosti je potrebné presne potvrdiť stredovú polohu a smer prichádzajúcich a odchádzajúcich čiary. Iba vtedy, keď spĺňa požiadavky na konštrukciu, sa dá opraviť na základe transformátora. Predpisy elektrickej inštalácie stanovujú, že transformátor vybavený plynovým relé by mal mať 1% -1. 5% sklon pozdĺž smeru prúdu vzduchu plynového relé. Účelom je uľahčiť plyn generovaný v ropnej nádrži do relé, čím sa vytvorí ochranná akcia. Ak je zavedený transformátor, treba potvrdiť, že hodnota nárazu zapisovača dopadu transformátora by mala byť menšia ako 5 g gravitačného zrýchlenia. Ak je väčší, výrobca by mal byť kontaktovaný kvôli riešeniu rady.
(2) Injekčný dusík na ochranu odolnú proti vlhkosti: Po tom, čo je transformátor na mieste, ak sa nemožno nainštalovať včas, aby sa zabránilo vnútornému telu transformátora vlhkosti, mal by sa do škatule vstreknúť 0 {{{{{{{} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} Po injekcii by sa malo vykonávať monitorovanie sledovania dusíka včas a mali by sa vykonávať príslušné písomné záznamy. Ak je tlaková hodnota nižšia ako 0,01 MPa, dusík by sa mal v čase dopĺňať.
2. Kontrola tela transformátora
2.1 Kroky a metódy kontroly tela transformátora.
(1) výtok z dusíka. Pri kontrole tela transformátora naplneného dusíkom by sa malo vybrať slnečné, bez veterné a suché počasie. Dvere prielezov by sa mali otvoriť, aby sa uvoľnil tlak dusíka v ropnej nádrži. Po otvorení prielezu na vetranie po dobu 30 minút by mali personál bez gombíkov bez gombíkov a topánky odolné voči olejom vstúpiť do ropnej nádrže cez prielez na kontrolu.
(2) Obsah kontroly tela. Pri inštalácii transformátora by telo malo byť vystavené vzduchu najviac 16 hodín. Použité nástroje musia byť pod dohľadom špecializovanej osoby, registrované a požičiavajúce sa a vracajúce sa musia uchovávať. Hlavný obsah kontroly tela: podpora transportu a rôzne časti tela by sa nemali pohybovať ani deformovať. Vnútorné skrutky by mali byť správne utiahnuté. Izolácia jadra, svoriek, železného strmeňa a iných komponentov na zemi by mala byť dobrá; Vnútorná izolácia je pevne zviazaná a nedochádza k poškodeniu; Izolačná vzdialenosť vodiča je kvalifikovaná. Neexistuje žiadne zariadenie na spínacie napätie excitácie a kohútiky sú v súlade s polohou označenou indikátorom a kontakt a vodivosť sú dobré. Rotačný disk by sa mal pohybovať flexibilne a byť dobre zapečatený. Skontrolujte, či na dne olejovej nádrže je tuk, trosky a voda. 2.2 Test tela transformátora. Po kontrole sa vykonajú nasledujúce testy: meranie jadrovej izolácie; meranie izolačného odporu vysokých a nízkeho napätia strany vinutia a na zem; Meranie jednosmerného odporu vinutia; Meranie zmeny transformátora a chyba by mala byť menšia ako 0. 5%.
3. Inštalácia príslušenstva tela
(1) Príslušenstvo nainštalované na otvorenom vzduchu by malo spĺňať nasledujúce požiadavky: Relatívna vlhkosť prostredia by mala byť menšia ako 75%a suchý vzduch s rosným bodom pod -40 Stupeň by sa mal počas inštalačného procesu nepretržite pridávať do skrinky. Otvorené diely by mali byť pokryté plastovým filmom a nepretržitý čas expozície by nemal prekročiť 8 hodín. Po práci každý deň by sa malo nakresliť vákuum na pridanie suchého vzduchu 0. 01-0. 03MPA.
(2) tesnenie: Všetky prírubové kĺby by mali byť neporušené a dobre zapečatené.
(3) Inštalácia chladiaceho zariadenia: Pred inštaláciou by sa chladiacemu zariadeniu malo vstreknúť 0. Vnútri by sa malo prepláchnuť kvalifikovaným izolačným olejom a zvyškový olej by mal byť vypustený. Motor ventilátora a čepele by mali byť pevne inštalované a flexibilne sa otáčať. Ventily v potrubí by sa mali prevádzkovať flexibilne a správne a spojy by mali byť dobre zapečatené. Vonkajší ropovod by sa mal vyčistiť. Tesnenie olejového čerpadla a relé prietoku oleja sú v dobrom stave, riadenie je správne a nedochádza k žiadnemu neobvyklému hluku alebo prehriatiu.
(4) Inštalácia skrinky na skladovanie oleja: Skladovacia skrinka oleja by sa mala nainštalovať po svojej vnútornej kontrole a čistení. Smer inštalácie je správny. Mierník hladiny oleja by sa mal pohybovať flexibilne, indikácia by mala byť v súlade so skutočnou hladinou oleja, kontakt signálu na úrovni oleja by mal byť správne umiestnený a izolácia by mala byť dobrá.
(5) Inštalácia potrubia transformátora: Všetky potrubia by mali byť čisté a ich spojky by mali byť pevne utesnené.
(6) Inštalácia stúpača: Pred inštaláciou stúpača by sa mal najprv dokončiť test odovzdania prúdového transformátora (obsah: izolačný odpor izolačného vinutia; skontrolujte skupinu zapojenia a polaritu; zmerajte DC odporu vinutia; meranie chyby; zmerať excitačnú krivku prúdového transformátora) a sekundárna sekvencia usporiadania džiadže Izolácia terminálovej dosky prúdového transformátora by mala byť dobrá a pevne utesnená. Metóda inštalácie stúpača by mala byť správna. Odvzdušňovacia zástrčka by mala byť umiestnená v najvyššom bode stúpača.
(7) Inštalácia puzdra: Kapacitné puzdro by malo prejsť testom (obsah: zmerajte odolnosť v oblasti izolácie; zmerajte dielektrickú stratu dotyčnú hodnotu TanA a hodnotu kapacity), olejové puzdro by nemalo mať žiadny únik oleja a indikácia hladiny oleja by mala byť normálna. Nemali by existovať žiadne praskliny alebo poškodenie vzhľadu; Povrch kovového prírubového kĺbu by mal byť plochý; Utesnenie vrchnej štruktúry puzdra by malo byť dobré a spojenie by malo byť tesné. Indikátor hladiny oleja olejového puzdra by mal byť smerom von a koncová obrazovka by mala byť uzemnená podľa potreby. Povrch vyrovnávacieho krúžku by mal byť hladký a inštalácia by mala byť pevná a správna.
(8) Inštalácia relé plynu: Relé plynu by sa malo pred inštaláciou skontrolovať a kvalifikovať, hodnota nastavenia akcie by mala spĺňať požiadavky na hodnotu nastavenia a mali by sa odstrániť opatrenia na prepravu. Plynové relé by malo byť nainštalované vodorovne, šípka na hornom kryte by mala nasmerovať na skrinku na skladovanie oleja a pripojenie by malo byť pevne utesnené. Krabica na zhromažďovanie plynu by mala byť naplnená izolačným olejom a pevne utesnená.
(9) Smer inštalácie zariadenia na zmiernenie tlaku by mal byť správny, vnútorná strana krytu ventilu a stúpač by mali byť čisté, pevne utesnené, elektrické kontakty by sa mali pohybovať presne a hodnota akčnej sily by mala spĺňať továrenské požiadavky.
(10) Utesnenie spojovacieho potrubia medzi vysychanou a skladovacou skrinkou oleja by malo byť pevné, riedenie by malo byť suché a hladina oleja oleja by mala byť na povrchovom vedení oleja.
(11) Inštalácia zariadenia na meranie teploty: pred inštaláciou by sa mal kalibrovaný teplomer, mal by sa kontakt signálu pohybovať správne; Teplomer by sa mal upraviť podľa zadanej hodnoty. Izolačný olej by sa mal vstreknúť do teplomeru na hornom kryte. Expanzný signál (tenká kovová hadica teplomeru) sa nedá ostro splošteniť alebo skrútiť a jeho polomer ohybu je vo všeobecnosti väčší alebo rovný 50 mm.
(12) Káble transformátorov a reaktorov by mali byť chránené; Mali by byť úhľadne usporiadané a spojovacie skrinky by mali byť zapečatené. Signálny obvod ovládacieho boxu by mal byť správny a mal by spĺňať konštrukčné požiadavky výkresov.
4. Výplň transformátora oleja
(1) Izolačný olej sa môže vstreknúť do transformátora až po tom, čo prešla test v súlade s ustanoveniami súčasného národného štandardu „Testovací štandard akceptovania elektrických zariadení“ GB50150.